아래 질문 교재 페이지 추가입니다.
등록일
2020-07-08
조회수
638

안녕하세요 교수님!

소방설비기사 전기분야 2차 실기 과목을 공부하고 있습니다.

교재 p253 ,255

문40)
SVP---프리액션밸브 사이 간선수
어느때는 6선, 어느때는 4선등 정답이 애매합니다
이문제는 최소간선수조항이 없으면 6선도 답이되나요? 

문41)은 최소전선수라 하여  SVP---프리액션밸브 사이 간선수 4선은 OK 
최소간선수 라는 조항이 없으면 6선도 답이되나요

기타 질문
문40)의 경우
프리액션 스프링클러
계통도상 기본간선수가  전원 +, _, 감지기A,  감지기B,  SOL, PS, TS, 사이렌, 전화  =9선에
지하는 사이렌 공통으로하여  증가는  감지A,  B, SOL, PS, TS=5선씩하여
지하3-9선,   지하2층  --14선,   지하1층 ---19선 이해됩니다.

만약,  할론소화설비라면
계통도상 기본간선수가  전원 +, _, 감지기A,  감지기B,  기동스위치, , 사이렌, 방출표시등, 비상스위치  =8선에
이때 사이렌은 각층마다 별도로 하나요, 공통으로 하나요
배운바에 의하면,  하론은 각층, 각구역마다 경보해야 함으로  지하층이라도 별도 경보하는것으로 알고 있습니다. 맞는지요?

즉, 지하 3층---8선,  지하2층----13선, 지하1층----18선  (각층별도)이 맞나요

설명부탁드립니다. 감사합니다.