준비작동식 밸브 작동시험에서 |
|
|
---|---|---|
점검실무 교재 p173 (13) 준비작동식밸브의 작동시험의 순서에 보면 감지기 A 작동시 경보장치 동작 감지기 B 작동시 수신반 화재표시등 점등과 SOL밸브 작동으로 2차측으로 송수와 동시에 압력스위치가 동작하면 감지기 A 작동 때 이미 경보발령 되었는데 또 다른 경보가 발령되나요?
p174 (15) 경보장치의 작동시험 순서에도 경보시험밸브 개방으로 압력스위치 작동 후 경보발령을 확인 ----------------------------------------------------------
습식유수검지장치에서는 압력스위치 동작으로 1. 경보 발령 2. 수신반 화재표시등 점등 3. 밸브개방표시등 점등을 하는데
준비작동식에서는 1. 감지기 A 작동시 경보발령 2. 감지기 B 작동시 화재표시등 점등 3. 압력스위치 작동시 밸브개방표시등만 점등되면 될 것 같은데요. |