'20년 10월 11일 문의드렸던 내용인데 다시 보니 의문점이 생겨 재문의합니다.

아래 교수님께서 적어주신 내용에서 1)의 소비 전력 문제는 이해가 되었고 2)의 적어 주신 내용에 대해 문의합니다. 

2) 내용에서 3선이므로 P=3VI이 되고교재나 교수님 풀이는 V=IR로 해서 P=3*I^2*R로 해서 풀이해주셨습니다.
그런데 한편으로 

I=V/R이므로 P=3V^2/R이 되고 문제에서 제시한 값으로 선로손실 P=50W, 선로 저항R=0.5옴을 대입하면 V=2.887v로 계산됩니다. 


교재 답과는 엄청난 차이가 생기는데 왜 그런 것인지요??? 여기서 구한 V와 선로 전압 그리고 부하 전압은 모두 다른 것인지요?? 