질문드립니다. |
|
|
---|---|---|
안녕하세요 교수님 설계시공에서 p532 문제 16번에서
Q1. D, E실 구하는 6, 7, 8 배출량이 직경이 40m 초과했고 수직거리가 2.4m로 50000m3/hr 아닌가요? 답은 45000m3/hr로 되어있어서요? 제가 잘못 체크한건가요?