시설관리사 설계시공 화재조기진압용에서
toharu
2018-03-11
관리사 준비를 하고 있는 수험생입니다.
교수님 강의를 잘 듣고 많은 것을 배우고 있는 중입니다.
문제 풀이과정에 의문점이 있어서 이렇게 문의 드립니다.
설계시공 문제풀이 화재조기진압용스프링클러
문제 01번
특수가연물 ~~ 랙크식 창고에서 높이 13m
화재조기진압용 헤드를 정방향 배치시 풀이과정에
천장높이 9.1m~13.7m 이므로 헤드간격 3.1m 이하로 할것 규정에 의해
가로열 설치수를 50/3.1
세로열 설치수를 20/3.1 로 풀이과정을 하셨는데요
먼저 방호구역 6~9.3 제곱미터 이므로
만약 헤드를 정방향 배치이고 최소 설치수를 물을 경우
루트(9.3)= 3.049 즉 3.05로 가로열 설치수와 세로열 설치수를 나눠야 하지 않을까 합니다
다시말해, 최소설치수는 창고 전체면적을 방호구역 9.3으로 나눈 값이겠지만
정방향으로 헤드 배치조건에 의해 루트(9.3)을 한변으로 해서 가로열 및 세로열 갯수를 구해야 할것 같습니다.
헤드간격 한변을 3.1m로 하게되면 3.1*3.1=9.61제곱미터 로 9.3제곱미터를 초과하게 되지 않을까 합니다.
끝으로 헤드수를 정수로 하다보니 답은 119개로 일치된것 같습니다.