공지사항

질문이요

admin 2018-03-29

소방설비(산업)기사[전기] 1차+2차 전과목 수강 중 입니다. 
 

2.5mm^2 전선 사용할때 후강전선관 최대본수 결정할때요 

12가닥까지는 28mm, 21가닥까지는 36mm, 28가닥까지는 42mm로 외우라고 하셨는데요 

2.5mm^2전선 12가닥을 내선규정에 따라서 계산하면 12(가닥)*13(전선의단면적)*2(보정계수)=312가 나오게 되는데요

후강전선관 내 단면적의 48%를 적용하면 전선관 굵기가 28mm는 301까지 사용해서 36mm를 적용해야하는데 

왜 12가닥은 28mm전선관을 사용하는건가여?