부속용도 소화기 수량 산출
admin
2018-06-15
원장님 안녕하세요?
저는 소화기 산출 문제가 가장 헷갈려서 18회 시험에 제발 안나오기를 바라면서 아래와 같이 질문을 드립니다.
설계 및 시공(최신간) 예상문제 332쪽 소화기구 및 자동소화장치의 문제 05 관련입니다.
* 지하3층의 부속 용도에서 보일러실:
200m^/25m^/단위 = 8단위 그러므로 8단위/3단위/개=2.6 => 3개로 풀이 하셨습니다.
화재안전기준 [별표 4] 에서는
1. 해당 용도의 바닥면적 25m^ 마다 능력단위 1단위 이상의 소화기로 하고 ...... 하략
이 내용은 25m^ 면적당 소화기 1개가 우선 조건이 아닌지요?
그렇다면 설치하는 소화기의 능력단위가 3단위라 하더라도 소화기 개수는 면적기준으로 하면 8개가 됩니다.
그러나 능력단위를 기준으로 소화기 3개(3단위)를 설치하면 면적 기준 당 소화기를 충족할 수 없습니다.
그렇다면 화재안전기준에서 " 25m^ 면적당 능력단위 1단위로 하고 ..." (소화기라는 문구를 삭제)이렇게 해야 되는 것이 맞는 것 같은데요.
실제로 어느 학원에서는 면적당 1개를 중시해서 8개로 풀이 한 곳도 있습니다.
정말 헷갈립니다.
원장님의 해석을 기다리겠습니다.
감사합니다.