포소화설비 국소방출 방호면적계산
toharu
2018-06-22
포소화전 특수가연물 적재물에 국소방출 노즐 설치시
방호면적은 높이의 3배로 바닥면적으로 계산하는데
이때 사각형이면
원장님 설명대로 모서리부분은 원형으로 되어야 하는것에 공감합니다
그런데
화재안전기준해설서 를 보면 그냥 사각면적으로 계산되어져 있습니다
(포소화설비 파트 234페이지)
솔직히 면적 계산하는데 원형까지 고려하면 좋겠지만
어차피 설계의 여유분도 있으므로 화재안전기준해설서 처럼
사각면적 그대로 계산하는것도 좋을듯 합니다
아직 출제되지 않은것 같은데
만약 시험에 출제되면 논란거릭‥ 있을거 같고
어떻게 풀어야 할지 고민입니디다