공지사항

설계및시공 최신간 532쪽의 거실제연설비 16번 문제 관련입니다

admin 2018-10-01

소방시설관리사 2차 종합반 수강생 입니다

교수님의 답변이 국민안전처 (중앙소방본부 소방제도과)에서 발간한 화재안전기술해설의 내용과 달라 파일 첨부 후 재질문요청 드립니다.  

교수님께서 국민안전처에서 발간한  회재안전기술해설서를 안 보시고 답변하신것 같습니다.

 

정부기관의 해설서에 명확하게 경유거실에 대한 예까지 들어 해설하였는데 이 해설이 옳다 그르다로 답을 주시기를 바라는 바입니다. 

시험 문제에 이 같은 문제가 나오면 어떻게 답할지 고민입니다. 
 

 

안녕하세요.

설계및시공 최신간 532쪽의 거실제연설비 16번 문제 관련입니다.

1) B실에 대한 최소배출량?

강의에서는 최소배출량 5000을 적용하신후에 경유거실 1.5배 적용을 해서 7500m3/hr 로 답을 하셨습니다.

 

그러나 화재안전기준 해설서를 보면

3000x1.5 와 5000중 큰 값을 적용하도록 하였습니다. 교수님의 해석을 기다리겠습니다. 감사합니다. 

  

 

답변

제6조(배출량 및 배출방식) ① 거실의 바닥면적이 400㎡ 미만으로 구획(제연경계에 따른 구획을 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그러하지 아니하다)된 예상제연구역에 대한 배출량은 다음 각 호의 기준에 따른다. <개정 2012. 8. 20.> 

1. 바닥면적 1㎡당 1㎥/min 이상으로 하되, 예상제연구역 전체에 대한 최저 배출량은 5,000㎥/hr 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 다른 거실의 피난을 위한 경유거실인 경우에는 그 예상제연구역의 배출량은 이 기준량의 1.5배 이상으로 하여야 한다.

 

화재안전기준입니다. 기본이 5000을 최저로보고 경유거실일 경우 여유율을 1.5배주는 것입니다. 따라서 7500입니다


시험이 얼마남지 않아  빠른답변 요청 드립니다.