아무리 고민해도 설계시공 문제
toharu
2018-10-06
설계시공 옥내소화전 19번문제
매시 36m3 로 옥상물탱크에 양수 하는 문제에서
전양정 구할때 방수압 수두는 왜 없는것인가요?
전양정= 실양정 + 마찰 + 토출수두 인데
수정베르누이공식에서 유도해보면 알수 있는데
p1 p2는 대기압으로 0가 되고 v1은 수면으로 0로 보고
H펌프=(Z2 - Z1) + △H + (V2)^2/2g
(V2)^2/2g 값이 없어지지 않는데 풀이과정에보면 0 로 되어있습니다
매시간 36 이란 유량이 있으므로 배관끝에서 물의 속도를 구할수 있고
또한 속도값을 친절하게 2로 주어져있음
그러면 v제곱/2g 속도수두에의한 방사압수두가 구해지는데도 고려를 안한것 같습니다
즉 답에서 0.2m가 더해져야하는것 아닌가요?
매시 36m3 로 옥상물탱크에 양수 하는 문제에서
전양정 구할때 방수압 수두는 왜 없는것인가요?
전양정= 실양정 + 마찰 + 토출수두 인데
수정베르누이공식에서 유도해보면 알수 있는데
p1 p2는 대기압으로 0가 되고 v1은 수면으로 0로 보고
H펌프=(Z2 - Z1) + △H + (V2)^2/2g
(V2)^2/2g 값이 없어지지 않는데 풀이과정에보면 0 로 되어있습니다
매시간 36 이란 유량이 있으므로 배관끝에서 물의 속도를 구할수 있고
또한 속도값을 친절하게 2로 주어져있음
그러면 v제곱/2g 속도수두에의한 방사압수두가 구해지는데도 고려를 안한것 같습니다
즉 답에서 0.2m가 더해져야하는것 아닌가요?