공지사항

재질문_화재발생(감지기 작동)시 [지구경종 및 지구표시등]과 [지구회로선 및 발신기응답선]의 연동관계?

admin 2019-04-05

소방설비(산업)기사[전기] 2차 전과목  강의 수강중 문의 드립니다. 

 

>>>재 질문<<<

 

저의 재질문 요지는 P153의 결선도에서  이미

답변주신 "공통선이 지구 및 응답선과도 연결된 것"을 인지한 상태에서

드린 질문으로서

 

 

===질문 요지===

 "지구경종선" 및 "지구표시등" 선도 상호간에 연동돼야 될 것 같은데

연동된게 없는 것 같아서 문의드립니다

 

 

 

 

 

화재발생(감지기 작동)시 [지구경종 및 지구표시등]과 [지구회로선 및 발신기응답선]의 연동관계는요?

 

(P153, 156)의 결선도상에서

화재발생시 ① "지구회로선", ② "발신기응답선" 은 지구회로공통선과 병렬로 연결되어 있어 

동시에 출력이 연동되는건 이해가 되는데,

 

③ "지구경종선", ④ "지구표시등" 선은 상호간에 연동되어 있지 않은 걸로 보여

화재발생시 어떻게 연동되는건지요?

 

부연 드리면, 전화선은 사용시만 연결되는거겠지만, 

 

화재발생시 ① "지구회로선", ② "발신기응답선", ③ "지구경종선", ④ "지구표시등" 선은 연동되어

동시에 작동해야 되는 것 같아서요~


답변:

 

153페이지를 보시면 공통선은 감지기, 전화선과 연결되어있으며, 

수동으로 지구접점(push button)구성 시, 공통선이 지구 및 응답선과도 연결되어 작동됩니다.




확인 요청 드립니다.