공지사항

교수님 질문드립니다~~

koosiu1 2019-05-14

안녕하세요 교수님!
공부 중 궁금하기도하고 찝찝해서 못넘어 갈 것 같아서 질문드리고 싶습니다.

스프링클러,옥내소화전 기타등등 수계 소화설비에 양정을 계산할때 최고위에
말단 방수구의 방수압만 계산하게 되는데 만약 옥내소화전을 예로 들면 필요양정에는 수위+배관의마찰손실 및 부속품손실+호스의마찰손실+최상위층의
말단소화전의 방수압해서 양정이 결정되게 되는데 만약에 말단에서 0.17MPa의 방수압으로 물을 방수하고 있을 경우에
제생각에는 물이 17M를 뻗어나갈수 있을만큼의 압력을 소모하고 있기때문에 말단소화전 이외의 소화전에서 방수를
할 경우에 방수압이 0.17MPa이 안나올거 같습니다.

그러니 실무에서는 실제 한층에 사용되는 소화전의개수 최대 5개의 방사압력을 계산해서 펌프 양정을 구해야 하는 것이
아닐지 궁금합니다. 스프링 클러 또한 마찬가지일거라 생각합니다.

제가 2차 준비하면서 공부해보니 이부분이 계속 궁금하여 문제풀면서도 찝찝하게 풀고 있습니다.
답변 가능하시면 부탁드리겠습니다.
감사합니다.