수원의 양 구할 때 질문
어느 소방대상물에 아래 표와 같이 소화설비가 설치되어있는 경우 수원의 양(m 세제곱)과 가압송수장치의 토출량을 산출하시오(단,소화설비가 설치된 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되어 있는 경우이다)
A구역 <옥내소화전설비 (소화전 5개설치)> , <스프링클러설비 (헤드 30개씩)>
B구역 <옥외소화전설비(소화전 3개설치) 물분무소화설비(차고,주차장으로 바닥면적 50m제곱)
C구역 포소화설비(포소화전 방식으로 호스접결구수는5개이다)
답 61 인가요 102인가요?
102라고 생각하는 이유 스프링클러설비와 물분무소화설비는 고정식 소화설비이기 때문에, 최대의 것이상으로 한다
나머지는 다 더해준다.
옥내소화전설비 13+옥쇠소화전설비 14 + 포화소설비 30
스프링클러설비: 48, 물분무소화설비는 20
(이것은 고정식이기 때문에 최대의 것이상으로 한다
---
관련 화재안전기준
제12조(수원 및 가압송수장치의 펌프 등의 겸용) ① 옥내소화전설비의 수원을 스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용 스프링클러설비·물분무소화설비·포소화전설비 및 옥외소화전설비의 수원과 겸용하여 설치하는 경우의 저수량은 각 소화설비에 필요한 저수량을 합한 양 이상이 되도록 하여야 한다. 다만, 이들 소화설비 중 고정식 소화설비(펌프·배관과 소화수 또는 소화약제를 최종 방출하는 방출구가 고정된 설비를 말한다. 이하 같다)가 2 이상 설치되어 있고, 그 소화설비가 설치된 부분이 방화벽과 방화문으로 구획되어 있는 경우에는 각 고정식 소화설비에 필요한 저수량 중 최대의 것 이상으로 할 수 있다.