소방전기 해설 문의

admin 2019-07-15

교수님 안녕하세요 .
소방시설관리사 평생회원반 강의 수강중 문의드립니다. 

 

2019최신판 [소방시설관리사 설계 및 시공] 319쪽 4번문제 해설에서
전류를 2A라고 하여 전압강하가 3.5V이라고 나와 있습니다.


그런데 문제에서 수신기의 정전압 출력은 24V이고 사이렌의 정격전력은 48W라 가정하고 풀 것을 요구하고 있습니다.   

"사이렌의 정격전력이 48W"라는  표현은 사이렌에 정격전압 24V가 모두 걸렸을 경우 48W의 출력이 나온다는  표현일 것입니다.
즉, 배선을 포함한 상태에서 "사이렌에 2A가 흐르고 있다"라고 해석하기 보다는 "사이렌의 저항이 12Ω 이다 "라고 해석하는 것이 더 타당할 것 같습니다.  
 

제 해석대로 문제를 풀어본다면
동선의 1KM당 전기저항이 8.75Ω 이고  배선의 총길이 0.2KM(배선거리 0.1KM인 상태에서 왕복)이므로 두 값을 곱하여 배선의 총저항은 1.75Ω 입니다.


따라서, 사이렌 저항과 배선의 총저항의 합은 13.75Ω 이 나옵니다. 

위의 저항값을 기준으로 단자전압(24V중 사이렌에 걸리는 전압)을 계산하면

24V*12Ω/13.75Ω = 약 20.95V 가 나옵니다.

"부하전력이 48W"라는 표현이 나왔다면 교재의 해설이 타당할 것이나 "정격전력이 48W"라는 표현이 나왔으므로 

저의 해석대로 푸는 것이 더 타당할 듯 하다고 생각됩니다. 

제가 잘못이해를 하고 있는건가요? 교재해설과 제 해설중 어떠한 것이 맞는건가요?


답변요청드립니다. 감사합니다.