알람밸브 셋팅
haesungauto
2019-08-27
점검실무반을 수강중입니다
문제중 화재시 헤드개방후 복구순서라는 문제가 있는데
수신반에서 음향경보장치 정지 및 복구
소화확인 후 제어반에서 주펌프를 수동정지시키고
유수검지장치 1차측 개폐밸브를 폐쇄 시킨다고 하는데
소화확인후 주펌프 충압펌프 모두 정지해야하는거 아닌가요
충압펌프를 주 펌프와 같이 정지 시켜 놓지않으면 유수검지장치 개폐밸브를 잠글때까지 유수가 나오므로 계속 충압펌프가 기동할텐데
제가 잘못알고있나요?