공지사항

소방설비기사[기계] 실기 학습 중 문의드립니다

kiedu 2019-11-06

불활성기체 약제 방출량 계산 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제 계산에서 <불활성기체의 경우> 소화농도 38%, C급 화재일 때 방출량(㎥/s) 을 묻는 문제에서 계산식 X=2.303(Vs/S)×log10(100/(100-C))×V 1) 설계농도(C)=38×1.2 = 45.6% 위의 계산식 C 에 45.6%를 대입하여 나온 약제량에서 95%를 적용하여 2분(120초)으로 나누어 계산하는지? 2) 설계농도(C)=38×1.2 ×0.95 = 43.32% C 에 43.32%를 대입하여 나온 약제량에서 2분(120초)으로 나누어 계산하는지? 1), 2) 중 어떤 것으로 계산해야 하는지 궁금합니다. 화재안전기준에는 해당 방호구역에 할로겐화합물소화약제는 10초 이내에 불활성기체소화약제는 A·C급 화재 2분, B급 화재 1분 이내에 방호구역 각 부분에 최소설계농도의 95% 이상 해당하는 약제량이 방출되도록 하여야 한다