물분무등 소화설비 설치기준 문의드립니다.

admin 2019-11-21
질문의도가 잘못 전달된듯 하여 재질문드립니다! ㅜ

[이전 질문]
화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 중

별표5 바 5) 
특정소방대상물에 설치된 전기실·발전실·변전실(가연성 절연유를 사용하지 않는 변압기·전류차단기 등의 전기기기와 가연성 피복을 사용하지 않은 전선 및 케이블만을 설치한 전기실·발전실 및 변전실은 제외한다)

보통 전기실에 사용하는 케이블이 난영선케이블을 사용하는 걸로 알고있습니다.
몰드변압기를 사용시 가연성 절연유도 사용하지 않고있는대, 그렇다면 보통 전기실에는 물분무등 소화설비 설치 제외장소아닌가요??
일하다보면 보통 가스계 소화설비들이 들어가는대 어떤 근거로해서 가스계 소화설비를 적용하는지 궁금합니다.


[★재질문]
전기실 면적이 300㎡이상인 경우라도 가연성 절연유, 가연성 피복등을 사용하지 않는다면 물분무등소화설비 설치제외 아닌가요?

화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 중

별표5 바 5) 

특정소방대상물에 설치된 전기실·발전실·변전실(가연성 절연유를 사용하지 않는 변압기·전류차단기 등의 전기기기와 가연성 피복을 사용하지 않은 전선 및 케이블만을 설치한 전기실·발전실 및 변전실은 제외한다)


보통 전기실에 사용하는 케이블이 난영선케이블을 사용하는 걸로 알고있습니다.
몰드변압기를 사용시 가연성 절연유도 사용하지 않고있는대, 그렇다면 보통 전기실에는 물분무등 소화설비 설치 제외장소아닌가요??
일하다보면 보통 가스계 소화설비들이 들어가는대 어떤 근거로해서 가스계 소화설비를 적용하는지 궁금합니다.