공지사항

거실제연 배출구 위치문의

admin 2020-03-10

장명근 교수님,

거실제연설비관련 입니다.
NFSC 501제7조 (배출구) 조항의 배출구 설치 위치에관해 문의드립니다. 제가 이해하는 위치를 아래와같이 붉은색 글씨로 작성해보았는데 정확한지 확인부탁합니다.
=============================================
1)바닥면적이 400㎡ 미만인 예상제연구역(통로인 예상제연구역을 제외한다)에 대한 배출구
  가)예상제연구역이 벽으로 구획되어 있는 경우 :  벽에 아래 기준으로(천장이나 반자는 제외하고)
     천장이나 반자~ 바닥사이의 중간 윗부분 
  나) 예상제연구역 중 어느 한부분이 제연경계로 구획되어 있는 경우 : 아래3가지중 한곳
     - 천장·
     - 반자
     - 천장또는 반자와 가까운 벽( 다만, 배출구를 벽에 설치하는 경우에는 배출구의 하단이 해당 예상제연구역에서 제연경계의 폭이 가장 짧은 제연경계의 하단보다 높이되도록)
2) 통로인 예상제연구역과 바닥면적이 400㎡ 이상인 통로외의 예상제연구역에 대한 배출구의 위치
   가)예상제연구역이 벽으로 구획되어 있는 경우 : 아래3가지중 한곳
     
- 천장·
     - 반자 
     - 천장또는 반자와 가까운 벽(다만, 배출구를 벽에 설치한 경우에는 배출구의 하단과 바닥간의 최단거리가 2m 이상)
  나) 예상제연구역 중 어느 한부분이 제연경계로 구획되어 있는 경우 : 아래3가지중 하나만족
     - 천장·
     - 반자 
     - 천장또는 반자와 가까운 벽( 다만, 배출구를 벽에 설치하는 경우에는 배출구의 하단이 해당 예상제연구역에서 제연경계의 폭이 가장 짧은 제연경계의 하단보다 높이되도록)
======================================= 

수고하세요