공지사항

포소화설비 수용액량 산정시..

admin 2020-03-27

(1)항공기격납고, 차고주차장, 특수가연물 저장취급하는 공장 또는 창고에서
  포워터스프링클러 또는 포헤드설비 수용액량 산정 시
 1. Q=N X α(표준방사량) l/min.개 X 10min 입니다.
여기서 α = A(바닥면적) X β(바닥면적 1m^2당 방사량) / N(헤드수)이고
N(포헤드수)는 바닥면적 200을 초과할경우 200에 설치된 헤드 수입니다.
 1. 식을 다시쓰면 Q = A(바닥면적) X β(바닥면적 1m^2당 방사량) X 10min 인데
바닥면적이 200일 초과할경우 바닥면적 A에다가 200을 바로 대입해서 풀어도 상관없는지
아니면 포헤드수를 따로 구한 후 구해야 하는건지 궁금합니다.
 포헤드수를 따로 구하면 소수점 아래는 올림으로 풀어 바닥면적 200을 바로 대입한 답이랑
답이 달라지는 경우가 있는거 같아 질문드립니다.