2020년도 소방시설관리사 a형 14번 및 29번 문제 관련 오류 문의
admin
2020-05-19
14번의 경우
화재가혹도라는 것이 ISO834곡선과 구획실 온도 예측에 따른 온도-시간 그래프의 적분 값을 통한
면적 산정을 통해 가혹도를 계산하는 방법도 있는 것으로 알고 있습니다.
하지만 본 문제의 보기 1번의 경우 아무런 조건이 주어지지 않은 상태로 '화재가혹도는 최고온도의 지속시간으로 화재가 건물에 피해를 입히는 능력의 정도를 나타낸다.'라고 만 명시하고 있습니다.
'최고온도의 지속시간'이란 화재실의 가연물 조건에 따른 수치적으로 달라진다는 것은 이해 하지만 최고온도의 지속이라는 표현에 있어 조건 자체가 주어지지 않은 상태에서 모든 '화재 가혹도'의 개념을 포함하고 있듯이 표현하고 있어 정의상 틀렸다고 생각됩니다.
이에 대해 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
29번의 경우
본 문제에서는 '측벽 하단부에 지름 50mm의 구멍이 있다'라고 명시 하고 있습니다.
하지만 수조의 측벽에 설치될 경우 구경의 절반만큼 수위는 감해주어야 하며, 조건에 따라 유량 계수 0.75를 고려하여 문제를 풀이하면
Q=CAV=CA((2gh)^1/2) => h값은 50cm-2.5cm를 대입하여야 하며, 이로인한 결과 값은 4,493cm^3/s이므로 답이 없습니다.
본 문제에서 제시하고 있는 답 '4,610'은 탱크 바닥에 오리피스가 있을 경우에 조건에 따른 값이므로 본 문제는 오류가 확실하다고 판단됩이다.
이에 어떻게 판단되는지 궁금합니다.