공지사항

펌프의 자동/수동 작동 및 중단

admin 2020-10-19

안녕하세요 교수님! 기존 질문에서 추가질문드립니다
 

교수님 답변 잘 받았습니다.

 

기본적으로 각 펌프를 자동.수동으로 작동 및 중단할 수 있어야한다는 문구에 대해 이해가 가지 않아 다시 재차 질문드립니다.

결국 주펌프 같은 경우에는 기동되면 정지가 되지 않아야 하는건데


그렇게 되면, 주펌프가 어떠한기동(자동,수동)에도 자동으로 정지가 되지 않아야 하는 부분에서

 

감시제어반의 자동기동,자동정지에 대해서는 어떠한 것을 의미하나요?



[기존 질문 답변]




위의 조문처럼 "펌프가 기동된 경우에는 자동으로 정지 되지 않는다."
그러면 압력챔버에서 정지점이 되더라도 정지되지 않는것으로 판단이 되나,
감시제어반 기능을 보니 "각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야한다" 라는 조항을 보니 많이 헷갈린 부분이 있습니다.
감시제어반에서의 수동기동,중단이라는 것은 감시제어반에서 수동으로 버튼을 눌렀을 때 기동,중단이라고 판단이 되나,
자동기동,정지라는 의미가 어떤 것인지 궁금합니다.

[기존질문의 답변]
주펌프가 자동정지되는 경우에는
단속운전(펌프가 기동 및 정지를 반복하는 운전)하는 경우에는 펌프의 고장을 유발하고

화재를 진압중인 경우 방사되는 물이 일정하게 방사되지 않아 소화활동에 장애를 주므로
주펌프는 자동정지되면 안됩니다.


기본적으로 각 펌프를 자동 수동으로 작동 및 중단할 수 있어야하며, 주펌프는 자동정지가 되면 안됩니다.