감지기 설치 제외 기준 관련 질문입니다.

admin 2020-11-02

안녕하세요. 자탐 경계구역 관련 질문드립니다

자탐 관련 감지기 설치 제외 기준 중

'파이프덕트 등 이와비슷한 장소로서 2개층마다 방화구획된것이나 수평단면적 5m2 이하인 것'에서

관련 강의 내용 중 위의 장소에서는 감지기 제외이기 때문에 경계구역산정에서도 제외된다는 취지로 강의하셨는데
 (화재안전기준 강의 38강 27분 30초정도)

목욕실 화장실의 경우에는 감지기 제외 기준에 있지만 경계구역 산정에는 포함되는 것으로 알고 있습니다.

'파이프덕트 등 이와비슷한 장소로서 2개층마다 방화구획된것이나 수평단면적 5m2 이하인 것'이

경계구역산정에서 제외된다는 근거가 무엇인지 알고자 합니다.



예를 들어 어떤 층의 도면이 주어지고

'파이프덕트 등 이와비슷한 장소로서 2개층마다 방화구획된것이나 수평단면적 5m2 이하인 것'은

->경계구역 산정 제외 감지기 설치 제외

'화장실 목욕실 기타 이와 유사한 장소'는

->경계구역 산정 포함 감지기 설치 제외

가 맞는지요?