송풍기의 소요풍량 문의드립니다.
arima28
2016-04-02
2009년 소방설비기사(실기) 기출문제중
[문제]
전압이 100mmAq 이고 송풍기효율은 50%,
A실의 소요배출양 8000㎥/h, B실의 소요배출량 8000㎥/h 일때
송풍기의 소요풍량(㎥/min)을 계산하시오.
[답]
소요풍량 = 8000㎥/h + 8000㎥/h = 16,000㎥/h / 60min = 266.67㎥/min
인데요.
조건에 댐퍼에 대한 언급이 없으므로 댐퍼가 없는 것으로 판단하여 공동배출방식으로 결정하고,
각 예상제연구역의 배출량을 합치는 것으로 이해하면 될까요?