준비작동식 밸브 작동시험에서
admin
2020-12-21
점검실무 교재 p173
(13) 준비작동식밸브의 작동시험의 순서에 보면
감지기 A 작동시 경보장치 동작
감지기 B 작동시 수신반 화재표시등 점등과 SOL밸브 작동으로
2차측으로 송수와 동시에
압력스위치가 동작하면
감지기 A 작동 때 이미 경보발령 되었는데
또 다른 경보가 발령되나요?
p174
(15) 경보장치의 작동시험 순서에도
경보시험밸브 개방으로 압력스위치 작동 후 경보발령을 확인
----------------------------------------------------------
습식유수검지장치에서는
압력스위치 동작으로
1. 경보 발령
2. 수신반 화재표시등 점등
3. 밸브개방표시등 점등을 하는데
준비작동식에서는
1. 감지기 A 작동시 경보발령
2. 감지기 B 작동시 화재표시등 점등
3. 압력스위치 작동시 밸브개방표시등만 점등되면 될 것 같은데요.