특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 관리사 2차 설계시공 계산문제 관련 질의

admin 2020-12-28

안녕하세요 소방시설관리사 준비 수강생입니다

소방기사 시험때부터 교수님 명강의 덕분에 많은 도움을 받고 있어 항상 감사의 마음을 표합니다

 

특피 제연설비 2차 설계시공 문제를 풀다 정리가 잘 되지 않아 질문을 드립니다

 

 

질문:

1) "급기량은 누설량에 보충량을 더한 양 이상으로 할 것" 여기서 누설량 계산시 부속실(승강장)이 20개 이하 1개층이상, 20개 초과시

     2개층 이상으로 할 것  

2) 수직풍도에 따른 배출중 자연배출식일때 수직풍도의 내부단면적 계산시 QN(보출량)은 기준에서 수직풍도가 담당하는 1개층의

   제연구역의 출입문 1개의 면적과 방연풍속을 곱한 값으로 되어있는데

질문 1 ) 교수님 강의시 풍도의 단면적 계산시 QN은 보충량이라고 하셔서 단면적 계산시 보충량 산정시 층수가 20층을 초과하는 경우

         에 출입문 1개를 적용하여야 하는지? 층수를 고려하여 1개층 또는 2개층을 적용하여 풀이를 하는게 맞는지? 궁금합니다

 

3) 기계배출식의 경우 송풍기의 풍량은 QN에 여유량을 더한 양을 기준으로 한다

질문 2) 기계배출식의 경우 풍도의 단면적 계산시 송풍기 풍량을 계산할 때 조건에서 여유량을 주지 않는다면 QN으로 하는게 맞는

         지? 아니면 여유량을 임으로 산정하여 풀이하는게 맞는지? 여부와 QN산출시에도 위와 동일하게 풀어야 하는지? 궁금합니

         다.   

 

질문 3) 기계배출식의 경우 풍도 단면적 계산시 풍도길이(100M이상 1.2배적용)는 고려 대상이 아닌지?

 

답변 부탁드립니다.