옥내소화전설치개수
admin
2021-04-27
[옥내소화전]
수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 2.6㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.
[고층건축물화재안전기준]
제5조(옥내소화전설비) ① 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수(5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 5.2㎥(호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.
옥내소화전의 설치개수가 5 ---> 2로 개정되었는데 고층건축물화재안전기준 등은 개정전으로 되어 있는데요
어떻게 해야 하나요?