공지사항

소방시설관리사 설계시공 실기문제 해설질문

admin 2021-06-18

설계시공 실기문제 강의 13강

옥내소화전 8번문제에서 전양정산출시 방수압환산수두값이 17m가 아니라

23m로 바뀌어야 하는거 아닌가요?

노즐 방수량을 130에에서 150l/m으로 변경한다고 했으니

유량Q=K루트P 공식에서 P값이 0.226이 나오는데.....

그냥 17M로 계산하는 것이 왜그런지 궁금합니다.알려주세요~~~~