공지사항

고가수조방식 자연낙차수두 계산 2

admin 2021-07-27

앞선 질문에서 

50A에는 앵글밸브를 적용하지 않는다는게

무슨말인지 이해가 안갑니다.

 

설계 및 시공교재

340쪽 6번 그림에서 아래에 깔린 배관은 각각 80mm,  50mm,  40mm 지만

위로 올라가서 호스에 연결되는 배관은 다 같이  40mm 아닌가요?

위로 올라간 40mm 3군데 다 앵글밸브가 설치 됐을 것이구요.
-----------------------------------------------
(이전질문) 

설계 및 시공 교재  340쪽 문제6번에

341쪽 풀이를 보시면

㉡ 50A 배관 계산시 앵글밸브에 의한 상당길이가

  왜 계산에서 제외 되었는지 궁금합니다.

  가운데 소화전도 방사되서 가운데까지  유량이 260LPM이

  가는것으로 설명하고 계시거든요.

  그러면 가운데 소화전에서도 앵글밸브에 의한

상당길이를 고려해야 하지 않을까요?


(이전답변)
앵글밸브는 40A이므로 50A에는 포함되지않습니다.