옥내소화전 예비펌프(엔진)의 효용성?
admin
2021-07-29
원문
9. 기동장치로는 기동용수압개폐장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 설치할 것. 다만, 학교·공장·창고시설(제4조제2항에 따라 옥상수조를 설치한 대상은 제외한다)로서 동결의 우려가 있는 장소에 있어서는 기동스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전함 내에 설치할 수 있다. <개정 2013. 6. 10., 2016. 5. 16.>
9의2. 제9호 단서의 경우에는 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 기동과 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결한 펌프를 추가 설치할 것. 다만, 다음 각 목의 경우는 제외한다. <신설 2016. 5. 16.>
질문내용
공부하다보니.. 기동스위치방식의 옥내소화전에서 내연기관 연동된(또는 비상전원과 연결된) 예비펌프를 설치하라고 하잖습니까?
상용전원이 끊겼거나 해서 주펌프가 작동이 안될 때를 대비해서 예비펌프가 필요하다고 판단이 되는데요..
그럼 ON 스위치를 눌렀을때 주펌프가 기동이 안되면 내연기관 예비펌프가 기동이 되나요?
그게 기동이 안되면 예비펌프가 효용성이 있나.. 싶습니다. 기동용수압개폐장치도 안쓰니 자동기동은 안될거고
수신기나 엔진펌프 제어반에서 밖에 수동기동을 못할것 같은데, 화재시 수신기나 제어반까지 뛰어가란 얘기는 아닐테고..
학교 현장에서 그런 곳을 본적이 있긴 한데.. 점검하면서 그런 테스트까지 해보진 않았네요..
(학교 현장은 옥내소화전과 스프링클러는 배관 겸용은 아니었습니다.)