설계 및 시공 문제 질문
설계 및 시공 모의고사 문제 질문(총9개)
1. 모의고사 9회 문제 03번의 2)번
- 문제 -
지하3층, 지상 30층 아파트, 연결송수관설비, 층별 방수구는 3개, 송수구 및 방수구는 당해 지면으로부터 1m 높이에 설치
질문1. 송수구 실양정 산출 시 지하층의 층고를 더하지 않는데 그 이유가 조건에 있는 지면으로부터 1m 높이에 설치이므로 송수구가 1층의 지면으로부터 1m 높이에 설치된 것으로 봐서 그런 것인지 궁금합니다.
질문2. 연결송수관 송수구를 지하에 설치할 수 있는지 궁금합니다.
질문3. 양정 구하는 공식의 -70m는 고층건축물(30층이상)에서만 쓰면 되는 것인지 궁금합니다.
2. 모의고사 10회 문제 02번의 1)번
- 문제 -
간선 가닥 수 구하는 문제
질문4. 8번 항목에서 SVP에 종단저항이 있으므로 감지기A, 감지기B가 갔다와서 2가닥씩, 그리고 공통선 2가닥이 갔다와서 4가닥이 되는데 감지기A,B의 공통선을 각각 해줘야하는지 궁금합니다.
3. 모의고사 15회 문제 02번의 3)번
- 문제 -
충전기의 2차출력 구하는 문제
질문5. 이와같이 한글로 식을 쓰고 대입을 하여 푸는 문제들은 시험장에서 답안제출 시 꼭 한글로 식을 쓰고 대입을 하는 방법으로 작성을 해야하는지 아니면 바로 숫자를 넣어 문제풀이하고 답은 적어도 되는지 궁금합니다.
4. 모의고사 18회 문제 02번의 1)번
- 문제 -
양흡입 원심펌프에서 비속도, 유효,필요 흡입양정 구하는 문제
질문6. 1번 항목에서 비속도를 구할 때 H값에 정격양정 70m를 넣었는데 이와같은 문제에서 정격양정이라는 단어가 나오면 흡입고, 마찰손실수두 등이 다 더해진 값으로 하는 것인지 궁금합니다.(다른것 더할 필요없이 정격양정이라고 나오면 그 숫자를 H에 대입하면 되는지)
질문7. 흡입측배관의 마찰손실수두는 0.91m -> 양흡입펌프이므로 0.91m가 흡입측배관 2개의 마찰손실수두를 합한 값인지 궁금합니다.
5. 모의고사 19회 문제 01번의 1)번
- 문제 -
유효흡입양정 구하는 문제
질문8. 이와 비슷한 문제에서도 이 문제의 풀이 처럼 조건에 흡입측 진공계 지시값이 주어지는 경우 포화수증기압, 마찰손실압, 펌프중심에서 후트밸브까지의 수직거리가 합한 값으로 보면 되는 것인지 궁금합니다.
6. 모의고사 19회 문제 02번의 7)번
- 문제 -
예비전원 용량 구하는 문제
질문9. 피난구유도등의 예비전원을 60분으로 계산하는데 6)번 문제의 조건 중 11층 이상이므로 60분을 적용하는지 궁금합니다.