기사기계 실기교제 문제풀이 질문

kkk9382 2016-05-28

수고하십니다

 

기사기계 동영상 55강 55번

 

합성계면활성활성제포 25% 환원시간이 3분이라고 답하셨는데

관련자료를 아무리 찾아보아도 찾을 수 가 없습니다.

 

[포소화약제혼합장치등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준]에는 환원시간에 대한 것이 없고,

 

[포헤드의 성능인증 및 제품검사의 기술기준]에는 다음과 같이,

25 % 환원시간은 헤드에 사용하는 포소화약제의 혼합농도의 상한치 및 하한치에 있어서 사용압력의 상한치 및 하한치로 발포하는 경우 포소화약제의 종류에 따라 각각 다음표의 수치 이상이어야 한다.

img8616138

와 같이 30초로 되어 있습니다.


3분이라는 자료를 찾기 위해 여기저기 뒤지다

[포소화약제의 형식승인 및 검정기술기준검정시험세칙 KOFEIS 0103]

제12조(발포성능)20±2℃인 포수용액을 수압력 0.7 (7 /), 방수량이 매분 10L인 조건에서 별표1의 표준발포노즐을 사용하여 거품을 발생(이하 '발포'라 한다)시키는 경우 그 거품의 팽창율(포 수용액의 용량과 발생하는 거품의 용과의 비를 말한다. 이하 같다)이 6배(수성막포소화약제는 5배)이상이어야 한며, 발포 전 포수용액 용량의 25%인 포수용액이 거품으로부터 환원되는데 필요한 시간은 1분 이상이어야 한다. 변질시험 후 포수용액에 있어서도 또한 같다.

25 %인 포수용액(합성계면활성제포소화약제에 한한다) 이하 이조에서 같다)을 수압력 0.1 (1 /), 방수량 매분 6L, 풍량 매분 13 ㎤인 조건에서 별표2의 표준발포장치를 사용하여 발포시키는 경우 거품의 팽창율은 500배 이상이어야 하며, 발포전 포수용액 용량의 25%인 포수용액이 거품으로부터 환원되는데 필요한 시간이 3분 이상 이어야 한다. 변질시험 후의 포 수용액에 있어서도 또한 같다.

 

라는 자료를 찾았습니다 만,

2012년 2월 16일부로 폐지된 자료이더군요.

 

그리고, 시중 교제의 과년도(2000년 2004년) 문제 풀이에서는 30초로 되어 있습니다.

 

어느 것이 맞는 답입니까?

 

그리고,

과거에는 합성계면활성제포소화약제가 포헤드에서와 포소화약제에서의 기술기준이 각각 3분과 60초로 달리되어 있었던 이유는 무엇 때문입니까?


짐작컨데, 고발포냐 저발발포냐의 차이 때문인 것 같은데

수성막포, 단백포, 합성계면활성포의 각각 발포배율이 어떻게 되는지요?

고발포인지 저발포인지???