공지사항

2차 실기 예상문제 질문

admin 2021-10-18

안녕하세요

 

P.326 문제 9번 1) 수용액 산정 공식 질문

  

기본서 P.175 

고정포방출구 Q=AxQ1x20mn 공식을 보면 4류 위험물 중 비수용성의 경우라고 써져 있습니다.

해당 문제는 경유이므로 2류 위험물에 해당되어, 이 공식을 적용하는 게 맞는지 약간 혼동이 되어 문의드립니다

 

고정포 방출구 수용액 산정 문제가 나오면

1/2/3/4 류 비수용액 물질은 다 위에 공식을 적용하면 되는 걸까요?


 

P.329 문제 11번 2) 1.포 저장탱크 용량 선정 관련 질문

 

송액관 유입되는 포원액 양 산정에 있어서 

배관 구경 75A 이하는 고려하지 않아서, 배관 50A 조건 무시하고 풀이한 것으로 알고 있습니다

여기서, 화재안전기준은 일반 대상물로 (격납고/주차장/특수가연물)에 해당하는 경우가 대상이라고 말씀하셨습니다

문제 대상물인, 휘발유를 저장하는 유류 탱크가 (위에 언급한 3가지 대상)에 들어가지 않고, 휘발유가 위험물에 속한다고 생각해서요 

위험물이면 모든 배관의 구경을 고려한다는 측면에서 문제에서 주어진 50A 도 계산기 고려해야하지 않나 생각하고 있습니다 

위험물과 화재안전기준을 구분을 어떻게 해야 할까요? (단서가 문제가 주어져 있을까요? 아니면 상식선에서 화재안전기준 관련된 NFSC 를 공부하니 당연히 적용된다는 것으로 문제를 이해하고 문제를 풀어야 할까요?)





 

P.337 문제 10번 9)

 

각 방호구역마다 필요하니까 기동용기도 4개가 필요하다고 말씀하셨는데,

27병의 저장용기가 설치되어 있고, 전자개방식 밸브는 저장용기 6병당 1개가 설치되는 것으로 알고 있습니다

기동용기와 전자개방 밸브는 1SET 로 설치되므로 27/6=4.5 > 기동용기 5병 설치가 맞지 않나요? 


 

 

긴 글 읽어 주셔서 감사합니다