Y-델타 기동 시퀀스 문의입니다.
kiedu
2021-11-10
안녕하세요. 소방설비기사 전기 실기 교재 450페이지의 문제 25번 질문입니다.
문제의 도면에서 Y기동을 하고 델타 기동으로 넘어가면, 다른 경우 예를 들어 24, 26번의 경우 최소한 델타 기동 단계에서는 자기유지 회로가 적용되어 있습니다. 그런데 25번 문제에서는 MCS가 MCD로 넘어갔을 때 MCD는 자기유지가 없이 TLR의 한시동작 순시복귀에 의해 바로 딸깍하고는 MCS로 다시 돌아가게 됩니다.
- MCM이 잠깐 소자되었다가 바로 여자되는 것도 그런 시간이 왜 필요한지 의문이고..
- MCD의 자기유지가 필요하지 않나요?
- 현재상태에서 TLR은 세팅 시간 후에 한번 여자된 후에 시간을 두고 다시 소자되고 다시 여자되는 식으로 계속 반복하나요? 아니면 계속 여자상태를 유지하나요?
(순시복귀 접점을 택했다는 거는 계속 여자상태이기 때문이겠죠?)
24, 26번 경우가 아니라면 이런 식의 회로가 필요한 경우는 어떤 경우일까요?