[소방시설관리사] 옥내소화전 문의
kiedu
2023-05-30
안녕하세요. 옥내소화전의 기동용수압개폐장치 관련 문의드립니다.
12번의 다만 항목이 원문에는 없는데요.어떻게 해야 하나요?
일일이 검토를 해야하니 어렵네요.
원문 입니다.
2.2.1.13 기동용수압개폐장치를 기동장치로 사용할 경우에는 다음의 기준에 따른 충압펌프를 설치할 것
2.2.1.13.1 펌프의 토출압력은 그 설비의 최고위 호스접결구의 자연압보다 적어도 0.2 ㎫이 더 크도록 하거나 가압송수장치의 정격토출압력과 같게 할 것
2.2.1.13.2 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 안 되며, 옥내소화전설비가 자동적으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지할 것