공지사항

화재조기진압용 스프링클러설비 화재안전기술기준 질문입니다.

justone2325 2023-07-26

화재조기진압용 스프링클러설비 화재안전기술기준에서 수원의 양은 60분 기준으로 산출하도록 되어있고,
가압수조와 비상전원 설치기준에서는 20분 이상 기능 유지로 되어있는데 이부분은 오류로 봐야 하는지
아니면 다른 의도가 있는건지요?


수고하십시오~~~