관리사 2차 설계 및 시공 12회 기출답안 문의
gmlee75
2024-08-19
안녕하십니까? 2차 설계 및 시공 동영상 강의 및 교재를 보고 복습하다가 궁금한 점이 생겨 질문드립니다.
12회 기출 01-1) 주펌프의 전양정, 저수조량을 구하시오? 에서 김종상 선생님께서 당시 강의중 아파트 주차장이 언급되는 경우, 예를 들어 주차장에 헤드가 350개, 세대내에 8개가 설치된 사례가 조건에 제시될 경우에는 기존 화안기 스프링클러 헤드 기준개수 10개를 적용하지 말고 10층 이하인 특정소방대상물 그 밖의 것 기준, '부착높이 8미터 이상 20개, 8미터 미만 10개'를 적용하여 풀 것을 권유하셨습니다.
하지만 공동주택 화안기 608 제정으로 아파트 등은 기준개수 10개, 주차장이 타동과 하나로 연결된 경우에 한하여 30개를 적용할 것을 생각해 볼 수 있는데, 이 문제의 조건을 보면 연결되지 않은 개별 주차장의 경우로 생각해 볼 수도 있고(이 경우는 NFTC 608로 적용하기가 어렵습니다) 이 경우 608기준의 10개를 적용하거나 기존 스프링클러 기준(NFTC 103, 24.06.30.이전, 개정전 기준)에서' 하나의 소방대상물이 2 이상의 기준에 해당할 시 기준개수가 많은 것을 기준으로 한다'라고 하는 비고란을 참고해야 할 것 같기도 해서 질문드립니다. 이 경우 30개 적용도 가능하지 않겠습니까?
신설 기준이라서 이번 2차 시험에 출제될 가능성이 높다고하셔서 질문 올립니다. 저도 그렇게 생각하고요. 질문에 대한 답 부탁드리겠습니다.