소방기사 (전기) 실기 질문드립니다.
안녕하세요~ 강의를 보다 질문할게 생겨서 글을 올립니다
(질문1)
소방기사(전기)실기 강의에서
교재p216쪽 (다) 번 계통도를 그리는 문제에서
강의시간에 말단발신기부분에서 종단저항을 1개에서 엘레베이터 연기감지기 종단저항까지 넣어야 하므로
2개로 수정하라고 하셨는데요
이경우 수정안하고 그냥 말단발신기에 종단저항 1개로 하고
7층의 차동식스포트2종 8개와 엘레베이터 연기감지기를 같이 연결하면 안되나요?
차동식스포트2종감지기 쭈르륵 연결하고 돌아와서 발신기에서 다시 나가서 연기감지기갔다 오면 종단저항 1개로는 못하나요?
(질문2)
수신기 5,10,15고르는 방법이 헷갈리는데요
이 그림에서 말단발신기에 종단저항 2개로 수정한 경우로 계산할때
종단저항수(=회로수=지구수=경계구역수?) 총 갯수는
11개 = 발신기쪽 9개 (7층발신기2개, 지하1층~6층은1개씩 7개) + 수신기쪽 2개(계단에서 수신기로 돌아온 2개종단저항)
그럼 종단저항이 11개라 수신기는 15회로짜리 쓰는게 맞나요???
수신기 회로수 구하는거 종단저항 갯수로 계산하는게 맞나요??
(질문3)
p228 문제33번에서 급배기댐퍼 있을때 전선수 구할때요
지금 그림에서 B의 수동조작함에 종단저항이 1개가 있잖아요
연기감지기는 2가닥이 왔다갔다해서 수동조작함으로 들어가니까 4가닥인데
급기댐퍼나 배기댐퍼는
갈때 4가닥 씩이잖아요
그런데 급기댐퍼와 수동조작함 사이의 배선(4가닥: 전원+,전원-,급배기기동,급기기동확인),
배기댐퍼와 수동조작함 사이의 배선(4가닥: 전원+,전원-,급배기기동,배기기동확인))은
연기감지기처럼 왔다갔다 안하나요?
왔다갔다 한다면 8선씩 아닌가요??
이 그림에서 종단저항 한개에 연기감지기, 급기댐퍼, 배기댐퍼가 이어지는것이 아닌가요?