스프링쿨러설비 준비작동식 유수검지장치 또는 일제개방밸브 작동기준에 관한 문의
gertrnd
2016-11-01
준비작동식 유수검지장치 및 일제개방밸의 작동은 담당구역내에 설치된 화재감지기의 동작에 의해 작동되고,
또한, 감지기 오동작에 의한 설비오동작방지를 위하여 교차로회방식을 적용하고 있습니다.
단 "스프링쿨러설비 배관또는 헤드의 누설경보용 물 또는 압축공기가 채워지거나 부압식
스프링쿨러설비의 경우"에는 교차회로방식을 채택하지 않아도 된다고 하는데....
그이유를 알고싶습니다.
감사합니다.