2017년도 1차 실기시험관련 문의사항
a2846079
2017-04-21
1. 배연창 관련 가닥수 산정
전원장치 ~ 수신기
A사 28C(HFIX 2.5-8) 전원+,전원-,교류전원2,기동,복구,동작확인2
B사 22C(HFIX 2.5-5) 전원+,전원-,기동,복구,정지
전동구동장치 ~ 수동조작함
A사 22C(HFIX 2.5-5) 전원+,전원-,기동,복구,정지
B사 16C(HFIX 2.5-4) 기동,복구,정지,공통
질문 : 어느 것이 맞는가요?
2. 불꽃 감지기 관련
가. 명칭 : 불꽃감지기만 적어도 되나요? 불꽃감지기(광기전력효과형)이라고
반드시 적어야 하나요?
나. 현상 : 자발분극현상? 과 초전소자에 빛을 가하면 기전력이 발생되는 현상 둘 다
정답인가요?
3. 축전지 설비 점검장비
정답은 비중계,스포이드,절연저항계,전류전압측정계
강의 시 삭제되었다고 말씀하셨는데, 문제 오류로 모두 정답처리 되는 건 아닌가요?
4. 수신기 스위치 주의등 점멸이유 2가지
정답은 주경종,지구경종 정지 스위치 ON
질문내용 : 주의등이 켰다,꺼졌다 하는 것이라 비상전원 시험 시, 예비전원 시험 시 라고 답을 적었는데 어떤가요?