제가쓴답
(1) 4층 이상
(2) 가닥 수
2. 스프링클러 감시제어반 도통시험 및 작동시험(5가지)(5점) 맞음
제가쓴답
-> 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치회로
-> 기동용 수압개폐장치의 압력스위치회로
-> 화재감지기회로
-> 수조 또는 물올림탱크의 저수위감시회로
-> 탬퍼스위치 회로
3. 반자안에 넣는거 (4점)
(1) 15cm 이상 (맞음)
(2) 지름이 가장 큰 원통의 1.5배 이상
4. 접지공사 관련(6점) (4개 맞음)
제거쓴답 제3, 8, 4, 건조, 특별 제3, 제3
5. 발전기 용량 및 차단기 용량(4점)
(1) 기동용량 500[kVA], 허용전압강하 15[%], 과도리액턴스 20[%](맞음)
-> 566.67[kVA]
(2) 차단기 차단용량[MVA]? (여유율 25[%])
-> 허용전압강하 값으로 계산하여 틀림.....
6. 도면 주고 가닥 구하기(5점) (맞음)
-> 발신기에 종단저항이 하나 이므로 루프 2개, 나머지 4가닥, 발신기 <-> 수신기 간 7가닥
7. 방화문 자동개폐장치 (12년 1회, 6점)
(1) 용도?
-> 공통, 기동, 기동확인, 기동확인(틀림)
(2) 계통도 주면서 전선가닥 수 및 전선용도 기입(맞음)
-> 3가닥 : 기동, 기동확인, 공통
-> 4가닥 : 기동, 기동확인2, 공통
-> 7가닥 : 기동2, 기동확인 4, 공통
8. 배선 그리기 (13년 1회, 5점)
->제가쓴답 (배선을 배관안에 넣어서 가닥수에 맞게 그렸는데 애매합니다.틀렸다고 생각함)
9. 축전지설비 검사 시 필요한 계기 4가지 서술 (5점)(틀림)
-> 제가쓴답 마노미터, 테스트펌프, 유리계, 고무계
이거 구법이라고 이의신청이 된다면...................... 좋겠네요....
10. 수신기 스위치 주의등 점멸 이유 2가지? (07년 2회, 6점) (맞음)
제가쓴답
(1) 주경종 정지 스위치 ON
(2) 지구경종 정지 스위치 ON
11. 시퀀스 (와이-델타 기동) (08년2회, 9점)
(1) 미완성 기동회로를 완성하시오.
틀렸음
(2) 이렇게 왜 기동?
-> 정상적으로 작동하기위해 기동........
(3) 3,4번 맞음...
1. PB-0를 누르면 (M1)과 (M2)가 여자되어 주접점 M1이 닫히면서 전동기가 와이기동된다. PB0에서 손을 뗴어도 계속 와이 기동된다. 동시에 타이머 코일도 여자된다.
2. 타이머의 설정시간 t가 지나면 (b)접점이 열려 (M2)가 소자되어 Y기동이 정지되고, (a)가 붙어 (M1)가 여자되면서 델타운전으로 전환된다.
3. (M2)와 (M3)는 인터록이 유지되어 안전운전이 된다.
4. 정지용 PB-S를 누르거나 전동기에 과부하가 걸려 (THR)이 작동하면 운전 중인 전동기는 정지한다.
12. 불꽃감지기(07년 1회, 8점)
(1) 이 감지기 이름?
-> 제가쓴답 : 불꽃감지기
(2) 초전소자는 삼황화글리신, 세라믹의 티탄산납, 폴리프루오르화비닐이 사용되고 있다. 이들 소자에서 발생되는 초전효과 또는 파이로(pyro) 효과란?
-> 제가쓴답 : 전류를 잘 흐르게 하는 효과
(3) 상기 회로의 감지기는 어떤 화재성상에 민감한 응답특성을 가지고 있는가?(맞음)
-> 제가쓴답 : 불꽃을 일으키는 화재
(4) 이와 같은 기본회로를 갖는 감지기의 설치기준으로 ( )안을 채우시오.(맞음)
1. 감지기는 (공칭감시거리) 와 (공칭시야각)을 기준으로 감시구역을 모두 포용될 수 있도록 설치할 것.
2. 감지기는 화재감지를 유효하게 할 수 있는 (모서리) 또는 (벽) 등에 설치할 것.
3. 감지기를 (천장)에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것.
13. 프리액션형 타입 스프링클러설비 SVP(12점)
(1) 배선용도?(1~6번) 맞음
-> 전원-, 전원+, 전화, 밸브개방확인, 밸브기동, 밸브주의
(2) 7~9명칭? 맞음
-> 압력스위치, 탬퍼스위치, 솔레노이드 밸브
(3) 미완성 결선도 결선하시오(접점을 안찍음.....)
14. 준비작동식 유수검지장치에 관한 배선연결 계통도이다. 물읍에 답하시오. (10점)
(1) 4, 8, 4, 2, 2, 2, 9(맞음)
(2) (라)의 음향장치는 어떤 경우에 울리게 되는지 쓰시오.
-> 제가쓴답 : 감지기 A,B 동시에 작동하는 경우
(3) 준비작동식 유수검지장치가 전기적으로 작동하게 되는 2가지 경우를 쓰시오.제가쓴답
-> 감지기 A,B가 동시에 작동하여 유수검지장치가 작동
-> 압력스위치 작동
(4) A,B회로로 구분하여 설치하는 이유와 명칭을 적으시오(맞음)
제가쓴답
-> 이유 : 설비의 오동작 방지
-> 명칭 : 교차회로방식
(5) 교차회로 방식 안해도 되는 감지기 3개 쓰시오.제가 쓴답(맞음)
-> 불꽃감지기, 아날로그방식의 감지기, 다신호방식의 감지기
15. 비상방송 접점 연결하는거 (12년 4회, 5점) 틀림