추가 질문 요청 드립니다
admin
2018-03-26
안녕하세요 수업듣고 있는 수강생입니다.
저번에 질문을 올린것에 대한 질문에 대한 답변으로 궁금증이 해소되어 정말 감사드립니다.
다름이 아니라 제가 근무하고있는 아파트의 전기실,방재실에는 물분무소화설비가 설치되어있지않습니다.ㅠ
이것이 그럼 하자인지.? 궁금합니다.
이전질문
소방시설관리사 필기 교제 999 page에서보면
헤드의 제외 규정에 보면 전기설비가 설치되어 있는 장소는 헤드의 제외라고 하는데
물분무소화설비 1017 page에서는 전기실이 설치대상이라고 합니다.
여기서 설치를 해도대는건지 안해도대는건지 이해가 안되어 질문을 드림니다.
답변
물분무소화설비는 C급화재에도 적응성이 있습니다.
하지만 스프링클러는 C급에 적응성이 없습니다. 따라서 스프링클러는 전기실 제외장소이지만 물분무는 설치하는 장소입니다.