연결송수관 송수압력범위 산출
admin
2018-05-24
안녕하세요? 강의를 정말 잘 듣고 있습니다.
2차실기 설계및시공(최신간) 548페이지, 연결송수관 문제 10 관련입니다.
교재: 2018 소방시설관리사 2차 실기 설계 및 시공
* 지하3층, 지상20층 건축물 연결 송수관설비 송수구의 송수 압력법위(Mpa)를 구하는 문제입니다.
조건
1. 전층 층고 4m, 지면에서부터 최상층 방수구 높이 80m
2. 연결송수관 송수구의 설치높이 : 지면으로 부터 1m 높이
3 방수구의 설치 높이 : 바닥으로부터 1m 높이
.
.
.
풀이(2)에서
최대송수압력(Mpa) : 지상20층과 층고 4m를 기준으로 해서, 낙차를 19층 바닥에서 1m 높이에 있는 방수구 (4mx10+1m-1m)=78m 로 풀이 하셨습니다.
그러나 이 문제의 경우는 조건1에서 최상층 방수구의 높이를 지면에서 80m로 주어졌기 때문에 80-1=79 (m) 로 하는 것이 맞지 않을까요? 왜냐하면 1층(지상층)의 바닥 높이는 지면의 형태에 따라 지면 레벨과 반드시 같지 않을 수 있다고 생각하기 때문입니다.
주요 핵심은 이해 하였지만, 풀이과정에서 혼선을 가져오는 문제 같습니다.