[소방기술사] 질문 요청 드립니다.

admin 2018-06-29

선생님 안녕하세요. 
강의 수강중 문의 드립니다


(1) 거실제연설비에서 풍속을 제한하는 이유가 뭔가요? 유입구풍속 5m/sec이하는 급격한 공기유입으로 화재가 확산되는걸
    방지하기 위함으로 알고있는데요. 그밖에 유입풍도 20m/sec이하, 배기설비 흡입측 15m/sec이하, 배출측 20m/sec이하로
    풍속을 제한하는 이유는 뭔가요?


(2) Clear Layer에 단어 해석이 청결층인가요 공기층인가요?
    장명근기술사님과 원장님이 사용하시는 용어가 서로 달라서요. 화재안전기준에서는 뭐라고 되어있나요?


(3) 소방기술사(하) 144페이지 거실제연의 적용장소에 거실뿐 아니라 통로도 포함되어야하는거 아닌가요?


(4) 소방기술사(하) 149페이지 보충풍량 계산식에서 AV를 0.6으로 나누는 이유가 실제 문에서 60%정도만 공기가
    빠져나갈것이라고 본다고 하 셨는데요.
   실제 문에서 60%정도만 공기가 빠져나갈것이라고 본다면 0.6으로 나눌게 아닌 0.6으로 곱해야하는거아닌가요?

   그리고 만약 여유율 개념이라면 0.6이 되는 이유가 뭔가요?(0.7 , 0.8이 아닌 0.6인 이유가 궁금합니다)


(5) 소방기술사(하) 152페이지 플랩댐퍼 면적 계산식에서 Q는 보충량이 아닌 누설량아닌가요?
    그리고 0.827 A 루트P에서 압력 P가 최소차압 40Pa이 아닌 50Pa인 이유가 뭔가요?