[소방기술사] 질문요청드립니다.
admin
2018-07-02
(1) 소방기술사(하) 301페이지 강의 중에 말씀하신 Air Binding현상이 공동현상(캐비테이션현상)과 다른건가요?
둘다 펌프 내에 공기가 차는현상으로 같은거같은데 다른점이 있나요?
(2) 소방기술사(하) 311페이지 방수압과 토출량과의 관계에서 식 유도할때 맨 처음부터 Mpa로 유도를 해서 Q = 2.085D2루트P가 나오게 되는데요
교재에서 kgf/cm2을 다 지우고 Mpa로 바꾸고 있는데요.
Q = 0.653 D2 루트10P 대신 2.085D2루트P로 나타내도 상관없나요?
(3) 소방기술사(하) 343페이지 대책에서 2개 이상 수직 입상관을 설치한다는 하나의 입상관이 고장났을경우가 아닌 저층부와 고층부용 아닌가요?
(4)다중이용업소의 안전시설등의 종류에 비상벨설비란 비상경보설비중 자동식사이렌설비 말고 발신기, 수신기, 경종으로 이루어진 비상벨설비를 설치하란 의미인가요?자동식사이렌설비를 설치하면 안되는건가요?