지하주차장이 없는 계단실형 고층아파트(80년대초반에 지어진 아파트)의 옥내소화전의 정격토출량에 관한 질문 입니다

jong3150 2018-09-19

1. 문제를 풀다보니 문제자체의 함정이나 이런걸 조심할려고 노력하다보니 많이 확신이 안서는 부분이 있어 질문드립니다
지하주차장이나 다른시설조건이 없는  계단실형 아파트으로  세대마다 방화구획된 경우의 토출량을 층당 10세대로서 옥내소화전이 5개가 설치된 경우 이면  옥내소화설비의 펌프 정격토출량을  소화전 1개로 보고 130 L/min 로 해야 되는게 아닌지요? 이것을 제자신이 확신이 아직 햇갈리는게 있습니다.

2. 우리학원 2017년도 기출제문제풀이 중 7회차 1번문제 같은경우 고층용 아파트전용으로 분류된 경우로서 층당 20세대로서 소화전이 4개로 조건이 주어졌을경우로서 계단실형이란 조건이 없기때문에 토출양을 520L로 계산됬으나 1-3번 문제의 연결송수관설비의 정격토출량은  1600L 로 풀이를 하셔서  제가 공부를 하다보니 전항의 옥내소화전을 4개로 계산했으면 계단실이 아닌 경우로서  연결송수관설비의화재안전기준에 따르면 방수구는 연면적1000입방미터미만과 아파트의 경우 방수구를 1개로 계산해서 토출량을 1-3개로 1200L 로해야 되는게 맞는게 아닌지요.

3. 상기와 같이 계단실형으로서 지하주차장이 없는 아파트의 옥내소화전설비의 정격토출량산정은 층당 설치된 소화전수와의 관계를 질문드려봅니다. 
 감사합니다.