감지기선(배선)의 간선에
admin
2019-03-25
소방설비(산업)기사[전기] 2차 전과목 강의 수강중 문의 드립니다.
구간별 가닥수 계산시 교재내용에서 파악한바로는
감지기선(배선)을 간선에 "포함" 시킨 설비로 "자동방화문설비(P 180의 ⓒ)는 종단저항이 없는 이유이므로 이해되는데,
"자동방화 셔터(P 181의 ⓓ)"에서는 종단저항이 "연동제어반"에 2개 표기되어 있으므로
자탐설비 개념처럼 거기서 끝내고 , "연동제어반"과 "수신반" 사이에는 배선을 끌고 갈 필요가 없는 것("지구2"선을 없애야 되는 것) 아닌가요?
< 참고로 교재내용에서 파악한바로는 나머지 설비들 "[ (1)자탐설비,(2)준비작동식,(3)Gas계소화설비,(4)제연설비,(5)배연창 설비 등]"은 감지기선(배선)을 구간별 간선 가닥수 계산에 "미포함" 시키는 걸로 확인함.>
또한 감지기선(배선)의 기본 간선에 별도로 "포함" 시켜야 되는경우가 어떤게 있는건지요?
답변요청드립니다. 감사합니다.