통로유도등 설치개수 공식에 대한 질문

admin 2019-03-25

소방설비(산업)기사[전기] 1차+2차 전과목 강의 수강중 문의 드립니다. 
 

유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)을 찾아보면 

객석유도등 설치개수에 대한 공식은 '(객석통로직선길이/4)-1'로 명시가 되어 있습니다만

통로유도등에 대한 공식은 별도로 정의하지 않았습니다. 

그냥 '구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것'으로만 나와 있는데요 

교재 p52의 '(길이/20)-1' 공식은 근거가 무엇인지요?

 

제가 이걸 묻는 이유는 

시중의 교재마다 이 공식을 쓴 교재가 있고, 없는 교재가 있고 그렇습니다. 

당연히 수량산출에 차이가 납니다. 

교재 p292의 통로유도등 개수 산출문제가 본 교재에는 정답이 13개로 되어 있습니다만

위 공식을 적용하지 않은 타사 교재들은 18개가 정답이라고 합니다. 

 

타사 교재와의 비교를 여쭙는게 아니라, 화재안전기준에 명시되어 있지 않은 공식인듯하여 근거를 여쭙는 것입니다. 

특히 p292의 문제는 실제 기출문제로 알고 있습니다. 

제가 못찾은 것인지는 모르겠으나 수험생 입장에서는 이런 부분이 혼란스럽습니다. 

말씀 부탁 드립니다. 수고하세요.