2019최신판 [소방시설관리사 설계 및 시공] 319쪽 4번문제 답변에 대한 재문의

admin 2019-07-29

교수님 안녕하세요 답변 정말 감사드립니다
남겨주신 답변을 통하여 확인 후 다시 문의드리고 싶은 부분이 있어 남깁니다.
 

교수님께서는  "전압강하 공식 2IR를 이용하여 풀이하여야 합니다"라고 말씀해 주셨는데
문제에는 그 공식을 사용해야 한 다는 조건등은 나와 있지 않습니다.
또한 정격전압24V(이것은 조건상에 주어져 있지는 않으나 사이렌의 정격전압은 주어지지 않아도 알고 있어야 하는 조건)인 상태에서
"정격48W"라는 조건이 주어졌다면 당연히 사이렌의 저항값을 주기위한 조건이라고 보는 것이 맞다고 봅니다.
그 이유는 전선의 길이가 달라진다하더라도 사이렌의 저항값이 일정하기 때문에
주어진 조건에서는 사이렌 저항이 12옴이라는 것을 말하기 위한 조건이 주어진 것이며 사이렌의 저항값을 알면
전체24V를 전선의 저항과 사이렌 저항에 따라 분배시키면 단자전압을 구할수 있습니다.
(직류전기를 사용하는 경우 이러한 풀이가 일반적이며 이 문항에서 이러한 풀이를 배제시킬수 있는 조건이 주어져 있지 않습니다)

 

만약, 시험문제 출제자의 의도가 전류를 2A로 놓고 문제를 풀게 하는 것이 목적이었다면
출제자가 "정격"이라는 용어를 제대로 구사하지 못하여 발생한 결과라 보입니다.
이에 대한 교수님의 의견이 궁금합니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.


이전질문 캡쳐 첨부합니다!