문제 풀이 문의
admin
2019-08-26
안녕하세요
소방설비기계2차강의 수강중 문의 드립니다.
1. 수고 많으 십니다.
2. 예상 문제 풀이 중 이해가 안되는 부분이 있어 답볍 요청 드립니다.
문제 : 포 소화설비 예상 문제 풀이 중 (11번 문제, 227페이지) 포 저장 탱크의 용량 선정에서,
1) 고정포 방출구에 필요한 양 + 보조 포소화전에 필요한 양 + 송액관의 양 합으로
되어 있음.
2) 송액관 계산에서 100A 배관 50m 만 계산됨 (50A 140m 도 있음)
여기에서, 송액관의 양에 대한 질문 입니다.
책 페이지 212, (3) 대상별 수원 (수용액)의 산정의 5번 항목에 의하면,
--> 옥외 탱크 저장소 의 경우, 고정포 방출구 양 + 보조 포 소화전 양 + 송액관의 배관 내용적 (모든 배관)
으로 명시되어 있음,
질문 : 포 소화설비 자료에 의하면 내경 75mm 이하 송액관은 제외라고 되어 있으나 페이지 212는
모든 배관으로 되어 있어 정확하게 어느 것을 적용해야 하는지 확인 부탁 드립니다.
또한 책에 보면, 위험물 제조소등에는 단지 송액 배관 내용적이라고만 되어 있어 75mm 이하는
제외되는 건지도 확인 부탁 드립니다., -끝-