감지기 개수 산정법 질문입니다.

ankm123 2020-10-23

안녕하십니까! 이번 기사3회 전기 실기 감지기 개수 산정 문제에 대해 질문을 드리려합니다.^^

 

바닥면적700이고 내화구조로 높이4미터이 특정소방대물에 차동식감지기2종 설치개수를 묻는 문제였습니다.

 

여기서 수험생들의 계산법이 나뉘어졌습니다.

700/35=20

(350/35)+(350/35)=20

 

시중에 나와있는 교재들마다 서로 다르다보니 저런 현상이 발생한듯합니다.

제가 이 문제로 인해 여기저기 문의도해보고 화재안전기준을 눈씻고 찾아봐도 감지기 개수 산정시 경계구역을 고려해서 산정해야한다는 문구는 찾아보지를 못했습니다.

 

물론 제가 공부한 교재도 걍 총면적으로 나누었구요. 제가 공부한 교재를 만든 학원 홈피 답변에도 두 가지 방식 다 맞는것다라는 답변을 보긴했습니다.

 

근데 어제 타학원 관리사님께서 문제풀이 영상을 올리시면서 이 문제에 대해 출제자의 의도(수험생들의 경계구역을 접목시킬 수 있는지의 역량)를 말씀하시면서 경계구역 고려하여 나누어 계산하는게 타당할것이다라는 설명을 하시면서,

만약 출제자가 경계구역을 물으려하지 않았으면 면적을 600이하로 해도 됐을것이기 때문이다’.라고도 말씀을 하셨습니다.

 

제가 여기서 정말 궁금한 것은 출제자의 의도라는 명목으로 규정에도 명시되어있지 않은 계산법이 맞고, 오히려 명시되어 있는 계산법이 틀리다 할 수 있는건지요?

 

물론 출제자분이 총면적으로 나누어도 맞다고 하실수도 있기에 제가 너무 앞서나가는것일수도있으나, 수험생 입장에서는 발표가 나기전까지는 여러상황을 고려해볼 수밖에 없는지라 그래도 우리나라에서는 소방학원으로는 가장 명망있는 대영소방에 질의를 하게되었습니다.^^;;

 

마지막으로 만약 총면적으로 나눈방식을 틀렸다고 채점이 되었을 경우 이 사항이 충분히 이의제기가 가능한지도 한번 여쭤보고 싶습니다.

 

긴 글 읽어주셔서 감사드리며, 답변 부탁드리겠습니다.^^